همین طور که اتصالات 1 به 2 و 3 به 4 هست بذار بمونه. 1 رو به فاز وصل کن. 3 رو به نول. 5 رو به سر اول یه دسته از المنت ها وصل کن، 6 رو به سر اول المنت های باقیمانده. سر دوم المنت ها رو هم به نول وصل کن.
همین طور که اتصالات 1 به 2 و 3 به 4 هست بذار بمونه. 1 رو به فاز وصل کن. 3 رو به نول. 5 رو به سر اول یه دسته از المنت ها وصل کن، 6 رو به سر اول المنت های باقیمانده. سر دوم المنت ها رو هم به نول وصل کن.
اینکارا دقیقا انجام دادم چراغ کلید روشن شد ولی بخاری روشن نشد
فاز هم با فازمتر تشخیص دادم درست بود
اصلا برق به المنت ها نمیرسه
عمو مطمئنی؟
من نمی دونم چرا احساس می کنم داریفاز و نول رو از رو کلید به هم وصل می کنی! :-?
این کلید کلید الاکلنگی هست! تو یک حالت 3 به 1 و تو یک حالت دیگر 3 به 5 متصل میشه!
اگه فاز رو بده به نول از رو کلید کلید منفجر میشه! صاحب تاپیک زنده است الان؟
پست قبلیم رو خوندی؟ گفتم که، نه. اگر اون اتصالات روی کلید درست باشه، طبق نقشه اون طوریه. دیگه نمی دونم. الانم که ایشون فعلا چیزیش نشده، اما اگر اتصالی بکنه هم نهایتش دسته کنتور می پره.
خوندم!
علت اینکه منفجر نشد این بود که این کلید لامپ داشت و نتیجتا مقاومتش ناچیز نبود! وگرنه همون فیوز می پرید و یا اتفاقات نا خوشایند دیگری می افتاد!
این کلید یک کلید دو حالته بود! می گم تو یک وضعیت 1 به 3 و تو یک وضعیت دیگه 3 به 5 متصل میشد!
منتها مسئله بغرنج شده بود!
ایشون باید به صورت فنی 3 رو به 4 متصل می گذاشتند! المنتها رو دو رشته می کردند! هر رشته دو تا سر داشت! یک سر از یک رشته و یک سر دیگر از رشته دیگه را به هم می چسبوندند و میزدن به نول!
فاز رو می زدند به 3 و 4 که به هم متصل هستند!
حالا دو تا سر باقی مونده از رشته ها رو یکی به 1 و یکی به 2 متصل می کردند مشکل حل میشد!
هر چند ایشون که راه حل رو خودشون پیدا کردند!
منتها این رو مد نظر داشته باشید! کلیدها (به جز در چند مورد خاص) باید با مدار سری بسته بشن! وقتی هم فاز و هم نول رو بر روی کلید بیاریم در عمل کلید موازی مدار قرار می گیرد! خیلی خطرناک می تونه بشه این وضعیت! کلید عموما باید فاز را قطع کند(متاسفانه به علت عدم وجود ترانس جداسازی در خانه ها در ایران زمین و نول همواره یکی هستند!) تا با قطع کلید خطر برق گرفتگی از میان برود! اما در ایران این قاونو نیز رعایت نمی شود! موارد بسیاری دیده شده که دوستان نول رو قطع کرده اند! هر چند در این مورد هم مدار کار می کند ولی خطر برق گرفتگی برای تعمیرات بسیار بالا است!
در هر حال! کلید یا فاز را قطع می کند و یا نول را! روی کلید عادی هیچ وقت هم فاز و هم نول قرار نمی گیرد!
اون نول برای کار کردن چراغ هست که خودش مقاومت داره. توی نقشه هم ببینید، به این طور کلید ها که برای هر پل سه پایه داره، هم نول می دن، هم فاز. نهایتش هم که اشتباه کنی و نول رو به فاز با کلید وصل کنی، مینیاتور تابلوی منزل می پره، تازه اگر حفاظت کنتور زودتر عمل نکرد.
فرمایش شما متین! منتها اون کلیدی که شما می فرمایید کلید برق منزل و راه پله هست که به شما بگه برق رفته یا لامپ سوخته! این کلید که برای بخاری برقی، بعضا میز تلویزیون های قدیمی و آرامپز هم کار برد داره به این صورتی که شما می فرمایید من حداقل تاکنون مورد مصرفی ندیدم! مثلا تو ارام پز نیازی نیست خاموش بودن کلید به فرد اطلاع داده بشه بلکه چون مثلا المنت ارامپز قابل رویت نیست نیاز است که روشن بودن به فرد اطلاع داده بشه! و چون این کلید سری با مدار هست لامپ درونش در حالت کار روشن میشه! لامپ در حالت غیر کاری فقط به درد تست برق می خوره که در این ابزارها نیازی به اون نیست!
در مورد حفاظت هم شما درست می فرمایید! ولی اصل امنیت جان معنیش این نیست که چون یک جا امنه شما توجهی به رعایت قوانین نکنید!
خدای نا کرده اگر فیوزها پلاتین به هم بچسبانند برای کشتن یک فرد کسری از زمان کافی است! (هر چند برق شهر آنی نمی کشه و در مدت زمان خاص باعث خشک شدن فرد میشه!) در هر حال این دلیل بر این نمیشه که شما اصول امنیتی رو ندید بگیرید!